当前学科:土木工程施工
题目:
某工程有一层地下室,基坑开挖深度为4.8m,基坑底面尺寸为55×26m,基坑边坡坡度为1:0.5,垫层、基础及地下室所占体积共6800m3;基坑回填后,多余土方用6 m3/车的自卸汽车运走,问所需运输的车次。已知Ks=1.20,Ks?=1.05。
答案:
<查看本题扣3积分>
图片大小131kb
查看答案
问题答案不对?抱歉,搜索引擎优化导致页面变化,请尝试站内搜索,远程教育试题库
推荐知识点:
试述理想信念的作用及其对当代大学生成长成才的重要意义。
成本计算期
Henry enjoys ______like a VIP.
如何理解我国宪法的基本原则?
产权
在VFP7的菜单系统中,有哪几种类型的菜单?
影响预付资本总周转速度的主要因素是什么,这些因素是如何影响预付资本总周转的速度?
系统脱敏法
案例分析:某工业厂房建设项目于2008年3月15日开工,2008年11月15日竣工,验收合格后即投产使用。2011年2月该厂房供热系统的供热管道部分出现漏水,业主进行了停产检修,经检查发现漏水的原因是原施工单位所用管材管壁太薄,与原设计文件要求不符。监理单位进一步查证施工单位报验的材料与其交给监理工程师的日志记录也不相符。如果全部更换厂房供热管道需工程费人民币50万元,并可造成该厂部分车间停产损失人民币30万元。 业主就此事件提出如下索赔要求: 1)要求施工单位全部返工更换厂房供热管道,并赔偿停产损失的50%(计人民币15万元); 2)要求监理公司对全部返工工程免费监理,并对停产损失承担连带赔偿责任,赔偿停产损失的50%(计人民币15万元)。 施工单位对业主的索赔要求答复为:该厂房供热系统已超过国家规定的保修期,不予保修,也不同意返工,更不同意赔偿停产损失。 监理单位对业主的索赔要求答复为:监理工程师已对施工单位报验的管材进行了检查,符合质量标准,已履行了监理职责。施工单位擅自更换管材,应由施工单位负责,监理单位不承担任何责任。 问题:依据现行法律和行政法规,请指出业主的要求和施工单位、监理单位的答复中各有哪些错误,为什么?施工单位和监理单位各应负哪些责任,为什么?